joshualzh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 451 點
下載積分: 780 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2024-01-05
查看joshualzh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-29 23:46
我在程序狀態中使用了DPLSR指令Y0輸出,在狀態外總線上也有用到兩次DPLSY指令一次是Y0輸出 ,一次是Y1輸出。但這三次指令是不會同時執行的。在調試時脈沖已發送完成也看到了它控制的機械手到位。但是就沒有M8029的下降沿觸發輸出,所以下一步無法連續執行,也就是在此處停下了。我也是用電腦監控過的。也事實看到在這停下了。

老手們這是為什么呢?




木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31795 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-30 08:38
M8029不要用下降沿,用常開觸點就可以了
yesai1990
自動化設備研發,生產,銷售,改造,15895422914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 464 點
下載積分: 1295 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-08-12
查看yesai1990的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-30 10:02
8029不要用下降沿,用常開或上升沿!
自動化設備研發,生產,銷售,改造,電氣柜安裝15895422914
joshualzh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 451 點
下載積分: 780 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2024-01-05
查看joshualzh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-30 13:00
嗯!謝謝,回復了的兄弟。問題已經解決。謝謝!