512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-30 23:09
硬件;三菱Q01PLC+QJ71C24N模塊+掃描槍

問題;掃描槍掃描上來的數據在GX works2編程軟件用線路跟蹤的結果;數據是沒有問題接受的數據長度是1500600013FQND9KTKD04C1203995X000VS49440001
但是在掃描多幾次數據后------在掃描數據的只能接收到一段數據------每次掃描都只是接一段數據;掃描同一數據顯示都會不一樣

接收的數據沒有清除過


想請教下是哪里出了問題;程序沒改過    剛寫程序的時候還好好的

   問題已經找到 感謝大家的幫助
[ 此帖被512998120在2015-01-31 19:22重新編輯 ]
崇拜高手
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-09-05
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-31 08:39
Q系列的PLC沒有用過,不知道怎么樣,F(xiàn)X全系列的都有用過,非常簡單啊,就一個RS指令就搞定了,哪里用象樓主那樣復雜啊;蛘吣忝拷邮找淮,把那些值用塊傳送到另外的數據寄存器,再清零用來接收的數據寄存器看看。
樓主留言:
我清零的程序寫錯了   清零程序一執行CPU就報錯
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-09-05
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-31 09:52
可以ZRST D300 D399看看,我沒用過Q系列的,不知道指令的用法是否一樣,反正FX系列的就一個RS指令,再監控M8123就可以了,接收完成M8123置位,然后塊傳送數據,復位接收寄存器,復位M8123就可以了。
樓主留言:
謝謝指定  是我程序寫錯了   現在問題已解決
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-31 12:36
input指令前面條件用X63來代替試試
樓主留言:
跟那個沒關系   試了不行