樓主  發表于: 2015-02-05 11:35
我是使用FX2N-1PG控制步進電機的,在沒有連其他電路到PLC之前,步進電機走的很好,當我把其他電路連上之后,電機走起來就一下一下的,不連續,驅動器沒問題,我檢查過,線路方面連接的線也是沒問題的,會是FX2N-1PG與PLC上的輸入端有對應嗎?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2607 點
下載積分: 7533 分
在線時間: 499(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-09-20
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-05 12:05
其他電路是怎樣的電路
如果沒有影響到PLC及1PG之間的指令
應該不會有這樣的問題

有可能是因為其他電路造成雜訊
或許你可以在PLC及直流電源供應器前加上濾波器試試看