tianshizheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 613 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2015-04-17
查看tianshizheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-05 11:35
我是使用FX2N-1PG控制步進電機的,在沒有連其他電路到PLC之前,步進電機走的很好,當我把其他電路連上之后,電機走起來就一下一下的,不連續,驅動器沒問題,我檢查過,線路方面連接的線也是沒問題的,會是FX2N-1PG與PLC上的輸入端有對應嗎?
射手小就是小
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 582 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2015-04-21
查看射手小就是小的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-05 11:47
連y0y1吧
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7963 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-11
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-05 12:05
其他電路是怎樣的電路
如果沒有影響到PLC及1PG之間的指令
應該不會有這樣的問題

有可能是因為其他電路造成雜訊
或許你可以在PLC及直流電源供應器前加上濾波器試試看
tianshizheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 613 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2015-04-17
查看tianshizheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-05 12:51
Y0和Y1口已經接了電機了,有三個電機的,濾波器是裝載PLC與電源之間是吧
tianshizheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 613 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2015-04-17
查看tianshizheng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-05 13:16
我在想會不會是1PG發出的脈沖丟失了,如果是這方面的問題要怎么搞啊
寒冰2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 179 點
下載積分: 947 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-10-08
查看寒冰2008的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-02-05 21:41
把1PG的供電單獨用PLC自帶的24V來解決,應該沒問題。
以前遇到過。。。
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-02-06 08:48
可能是干擾早成的,你把脈沖的正負極所用線換成雙絞屏蔽線,再把屏蔽線接地,然后再把設備接地試試看看。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-02-06 14:43
步進驅動用的什么電源,是開關電源還是獨立電源,功率夠不夠,如果是開關電源最好是你不進電機功率兩倍
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
tianshizheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 613 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2015-04-17
查看tianshizheng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-02-06 15:01
感謝五樓,可以了,至于六樓的方法,還沒去試就好了,謝謝各位了
qq910877460
這操蛋的工控行業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 244 點
下載積分: 3303 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2014-05-20
最后登錄: 2024-11-04
查看qq910877460的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-02-10 11:24
樓主 是 什么原因造成震動的呢?
操蛋的工控行業,為了碎銀幾兩,又不得不搞它
江湖騙子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 145 點
下載積分: 489 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-03-01
最后登錄: 2023-04-13
查看江湖騙子的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-02-10 23:59
學習了