剛入行不久
今天遇到個歐姆龍的plc
程序有輸出時 顯示燈會亮

但后來 發現其實這個輸出點是壞的

請問 這種情況下只有萬用表 怎么快速判斷這個輸出點到底壞沒?

謝謝大家
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3999(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-12-24
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-07 17:28
可以測量輸出電壓及com公共點的電壓,若com點電壓正常,輸出點沒有電壓就說明內部繼電器輸出點故障
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cai004)
  • 獨自漂泊
    cai004
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 152 點
    下載積分: 657 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-09-11
    最后登錄: 2022-02-12
    查看cai004的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-02-25 14:15
    謝謝 樓上的
    rongganghu
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 629 點
    下載積分: 10293 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2015-02-12
    最后登錄: 2024-05-02
    查看rongganghu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-02-25 20:53
    COM與Y點同繼電器輸出一樣,正常輸出即為開關閉合
    28彷徨
    努力寫好每一段代碼。!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 63 個
    工控威望: 2288 點
    下載積分: 2747 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2013-01-24
    最后登錄: 2017-01-09
    查看28彷徨的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-03-03 08:52
    個人認為測量輸出點和公共端的電阻為最簡便的辦法