pitersky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 599 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-09-23
最后登錄: 2015-04-14
查看pitersky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-10 14:04
求助:各位大俠,小弟剛?cè)胄,自學的,做的第二個機器,出現了一個問題,希望大俠們能幫幫我,謝謝了。
問題如下:
1:讀頻率時,HMI上顯示的實時頻率,混淆,比如說只開一個變頻器,但是HMI上兩個變頻器的實時頻率都在一起變化:,可兩臺都開時卻是顯示的各自設定的頻率。
2:實時頻率變化時,中間經常會出現0,比如說設定20HZ,那么實時頻率變化是1-3-0-5-0-7-9-10-0-12.。。。。。。,就像這種非線性的上升。
3:關閉變頻器時,HMI上的實時頻率,不隨減速停機的頻率變化往下降,而是保持在停止前的頻率數,就感覺停止變頻器后,變頻器就不給PLC發送實時頻率一樣。

程序已經上傳了,希望大俠們能幫幫我,年前的最后一個任務,謝謝了,祝你們年終獎有大驚喜!
pitersky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 599 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-09-23
最后登錄: 2015-04-14
查看pitersky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-11 13:11
自己先頂起來   不能埋了
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61575 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-09-16
查看bztongyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-11 13:41
程序下載了,沒看。但看你上面說的幾種現象應該與干擾有關,比如你的PLC與變頻器裝在一個柜子里,你的柜子沒有做好接地,你的通訊線是不是屏蔽線。是不是從這方面入手查一下。
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-11 15:44
變頻器干擾通訊線兩頭穿瓷環試試。
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-11 15:48
每根線要在磁環中繞幾圈。
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-02-11 18:51
程序應該沒有處理好,你看一下頻率給定是否是定值
pitersky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 599 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-09-23
最后登錄: 2015-04-14
查看pitersky的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-02-26 09:02
我已經弄好了,讀頻率的美路加個下降沿就可以了
wis98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 192 點
下載積分: 580 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2012-11-04
最后登錄: 2024-09-04
查看wis98的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-10-09 09:50
通信刷新時序問題