急,急,在線等。電腦與PLC通信不了。
又一個三菱PLC  1S型PLC通訊不了。

原因,是文本顯示器,被人誤接,把電源24V極性接反。導致不能通訊,是不是PLC燒壞,但PLC內部程序運行正常。請大家指點哈,本人在線等,急急,謝謝



之后我換同樣型號的PLC,程序是從同樣的機器同樣的型號PLC上面考過來的,可誰知道裝上去,文本顯示器顯示正常了就是啟動不了,外部線路絕對沒問題,我就納悶了,請高手指點下現在這臺機器一直放在那里。
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-07 23:46
1你的PLC 應該沒事它能上.下載程序,2文本設置好了嗎?3你的通信電纜是好的嗎?4你講不能正常啟動是程序不能啟動嗎?2和3是好的,哪你的程序有錯!!!我個人的看法!
lzshw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lzshw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-08 11:21
來頂一個   
hayws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hayws的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-08 15:28
看看通訊設置是否正確,com口及傳輸速率等參數
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-09 00:41
看看電腦設置和軟件調協的COM口是不是一致
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-09-09
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-10 14:12
硬件沒問題,那就是軟件了,咱看看設置和程序
zhangwenchao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 187 點
下載積分: 625 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-06-07
最后登錄: 2017-12-11
查看zhangwenchao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-10 18:40
更換電源板,很有可能燒掉了一組電源,有5V和24V的。
newhada
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看newhada的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-11 17:55
還有一個可能就是,你在PLC程序里面設置的人機的型號對不對的呀?人機里面設的PLC型號呢?當然這個是一個很低很低、很幼稚的問題來的。
weishouqi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 250 點
下載積分: 768 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-06-08
最后登錄: 2023-11-20
查看weishouqi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-15 15:54
謝謝,我也頂。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-16 00:06
如果不能和文本通訊,也不能和電腦通訊,就是PLC壞了。