樓主  發表于: 2015-03-10 21:13
現有一方案,需要用到一臺變頻器拖動4臺電機,四臺電機均為7.5KW,功能很簡單,就是同時啟動同時停止,電路也很簡單,考慮一拖多電機功率也不小,每臺電機前加熱繼保護,并且總功率放大一檔(選用37KW),我知道變頻一拖多在小電機上使用很多,不知道這個一拖4個7.5KW的可靠不可靠,有人嘗試過沒?
少于10字節
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-12 23:20
實在沒辦法就用吧,比較經濟的做法
最好加4個接觸器,4個接觸器 吸合了再啟動變頻(附助觸點串接即可,也與4個熱繼串上)
樓主留言:
感謝分享!
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓