zhuyaming789
將在首頁和帖子頁面用戶信息處顯示
級別: 探索解密
![]() |
現有一方案,需要用到一臺變頻器拖動4臺電機,四臺電機均為7.5KW,功能很簡單,就是同時啟動同時停止,電路也很簡單,考慮一拖多電機功率也不小,每臺電機前加熱繼保護,并且總功率放大一檔(選用37KW),我知道變頻一拖多在小電機上使用很多,不知道這個一拖4個7.5KW的可靠不可靠,有人嘗試過沒? |
|
---|---|---|
|
zhuyaming789
將在首頁和帖子頁面用戶信息處顯示
級別: 探索解密
![]() |
進來的都說說自己的意見啊 ![]() |
|
---|---|---|
|
zhoufall
級別: 略有小成
![]() |
我實際用過1托2的 這種設計的熱繼要選好 目前沒發現什么問題 樓主留言:感謝分享!不知道你一拖二的電機功率多大 |
|
---|---|---|
|
jiaanreneng
級別: 略有小成
![]() |
1HP的一拖二的用過,沒太多需注意的問題,這與使用場合有關,為什么不用四臺,是四臺電機要同步運行嗎? 樓主留言:真誠感謝!是四臺電機需要同時帶動同一個負載 |
---|---|
|
zhoufall
級別: 略有小成
![]() |
0.37KW |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
enable74
級別: 探索解密
![]() |
沒有問題。這邊用M440一拖三。只是后面加的是DZ108的電動機保護開關,沒有用過熱。 至于功率是否要放大,要根據你現場負載的情況來看。4臺電機做什么?是不是啟動時要求轉矩大?四臺同時做一樣的功嗎? 要是現場負荷重,選大一檔應該沒什么問題。若是四臺輪流負重,我以為可以選小一檔呢。 一家之言,僅供參考。 樓主留言:感謝分享! |
---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
實在沒辦法就用吧,比較經濟的做法 最好加4個接觸器,4個接觸器 吸合了再啟動變頻(附助觸點串接即可,也與4個熱繼串上) 樓主留言:感謝分享! |
|
---|---|---|
|
hnwygcb009
級別: 家園?
![]() |
4臺7.5KW變頻器的價格和1臺37KW的比起來差不多吧,還不如用4臺,熱繼也省了 |
---|---|
|
泡桐樹
交流與合作。
級別: 略有小成
![]() |
四臺電機如果只是同時啟動與停止的話,四個接觸器+四個熱繼電器組合就好了,再用繼電器控制接觸器的吸合。 |
---|---|
|