• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-03-18 23:23
引用
引用樓主zhuyaming789于2015-03-10 21:13發表的 變頻一拖多方案討論求可行性 :
現有一方案,需要用到一臺變頻器拖動4臺電機,四臺電機均為7.5KW,功能很簡單,就是同時啟動同時停止,電路也很簡單,考慮一拖多電機功率也不小,每臺電機前加熱繼保護,并且總功率放大一檔(選用37KW),我知道變頻一拖多在小電機上使用很多,不知道這個一拖4個7.5KW的可靠不可靠,有人嘗試過沒?

不知是啥機構,如是風機用40HP就足夠 如是重載用50HP
變頻器保護會不到位 大電機不建議這樣用  如變頻器輸出接熱電譯
保護沒變頻器快 熱電譯只保護短路或輸出不平均 他跳脫了變頻器因該也炸了
以你的來說運轉電流差異可能到一臺5HP的運轉電流 變頻器保護設定不好試
設定小了一直跳 設定大了保護不到
建議一拖二用找質量好點15HP的來 因為在如何重載 也只有8成電機電流
給您參考
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go