樓主  發表于: 2015-03-13 22:52
如題目
第一步:系統設置里面加使用者密碼
第二部:做一個畫面,畫面上面做一個數值輸入,讀取設置為LW-9220密碼,然后再做一個功能鍵,切換到參數設置畫面,功能鍵設置安全等級
第三步:在參數設置畫面加一個位元件按鈕,寫入設置為LB-9050為使用者注銷,屬性設置為當窗口開啟時ON
效果就是進入參數設置畫面要輸入密碼。。。。。。




問題這個是不是太麻煩了,為什么不能直接在點擊功能鍵時候輸入密碼,還是俺太笨蛋
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-14 08:25
我也這么做額。。。。
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛