cwf_plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 173 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-07-20
最后登錄: 2024-11-11
查看cwf_plc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-19 12:10
本人用三菱FX3U-48MT一樣的程序可以復位,F(xiàn)X3U-128MT點不行,換了個128點的也不行,說明不是PLC問題。
LD M8000
OUT C235 k3
LD  C235
RST C235
END
PLC的內存也清空過,監控時C235計數值能清零,但觸點一直接通。
有沒有人碰到這個問題?看編程手冊也沒看到有什么問題,
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-19 15:32
莫非你用到了假貨。
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-11
查看心情不錯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-19 15:59
是不是  數值太小  脈沖太快 你沒看見?
cwf_plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 173 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-07-20
最后登錄: 2024-11-11
查看cwf_plc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-19 22:10
是觸點不能復位,計數到時當前值還是可以復位,觸點導通后就一直導通,只能通過軟件的軟元件測試才可以復位觸點。
chqing1361
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 485 點
下載積分: 442 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2024-11-03
查看chqing1361的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-20 19:11
改成這樣試試LD  C235
RST C235
LD M8000
OUT C235 k3
END