配線時,用一對DC24V信號控制繼電器,給信號后,不插線圈時的電壓是24V,插上線圈后電壓降低到10V左右,且沒有吸合,
配線沒有錯誤,電源功率夠用,還會有什么原因呢?
yygzsm
只有付出了,才有收獲。!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 819 點
下載積分: 17531 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2023-07-24
查看yygzsm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-21 22:45
負載是交流還是直流
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-10-29
查看achang945的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-21 23:56
負載是直流
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-22 00:03
更換一個座子和繼電器試試!
renlei0806
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 469 點
下載積分: 14829 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2024-03-04
查看renlei0806的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-22 09:42
負載電流太大!換一個小電流繼電器試一下!
帶載能力差!
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-22 11:10
“配線沒有錯誤,電源功率夠用。”那就是電源到繼電器端子之間有線頭接觸不良或線阻太大;用繼電器直接在電源近端試試?
tjzhmjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-03-23 10:25
控制線圈的DC24V信號帶載能力差,可能是線路存在接觸電阻,或功率不夠?梢該Q個小點的繼電器試試。
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-03-31 01:35
極有可能是24伏繼電器底座13 14腳電源線接反了。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-03 05:57
線路有虛接或壓線不實還有底座上觸片接觸不良等故障
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 729(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-11-09
查看hsqknx的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-04-04 21:32
就個問題我也遇到過,一次是臺達的PLC,那個輸出點怎么都帶不動那個中間繼續器,最后把PLC退回去換個新的就好了,20多臺PLC就那臺不行,還有就是最近幾天改的一個小車床,那個點也是帶不動繼電器,搞得只好從另一個點接出來,還得重新寫M代碼,系統原來那個就沒有用了
龍云浪?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-11-10
查看龍云浪子?主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-04-04 22:11
可能是繼電器線圈短路吧。
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 729(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-11-09
查看hsqknx的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-04-06 20:46
又不是沒換過繼電器,只要把PLC換了就好了,換其它點也好了,只也是線圈短路??
  • «