我朋友的飼料廠,有16個配料倉,每個倉都裝有上下電容接近開關,用于指示倉內的料位,最近出現粉碎機和制粒機啟動時(喂料器是1.5KW的,用的變頻器控制喂料量),電容接近開關就導通的情況,想盡辦法沒有解決,以前也沒有遇到這種情況,哪位大俠給幫助一下。!不勝感激。。。。。。。。。!
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-03
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 14:29
分開配線,接近開關配線與電機線分開
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ysz0377) 真誠感謝!
    yb982926
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 92 個
    工控威望: 8809 點
    下載積分: 970 分
    在線時間: 437(小時)
    注冊時間: 2013-12-05
    最后登錄: 2024-11-10
    查看yb982926的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-03-22 15:24
    1、電機接地線/2、變頻器載波頻率調/3、料位接近開關線改為屏蔽/4、如果電機線過長可加裝電抗器6、如都不能解決可考慮采用其他形式料位計,或將詳細情況發郵件到yb.982926@163.com最好是圖片加說明
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ysz0377) 真誠感謝!
    youxuemin888
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 113 點
    下載積分: 834 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2015-03-20
    最后登錄: 2015-04-02
    查看youxuemin888的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-03-22 16:09
    為什么不要音叉料位計?
    ysz0377
    小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 531 個
    工控威望: 763 點
    下載積分: 5134 分
    在線時間: 360(小時)
    注冊時間: 2009-08-09
    最后登錄: 2024-10-31
    查看ysz0377的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-03-22 18:25
    引用
    引用第3樓youxuemin888于2015-03-22 16:09發表的  :
    為什么不要音叉料位計?

    音叉的價格高呀!廠家當初就是用的這個,估計考慮成本。
    小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
    lixiangyang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 145 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 5085 分
    在線時間: 102(小時)
    注冊時間: 2013-09-24
    最后登錄: 2021-12-21
    查看lixiangyang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-03-22 22:25
    把電容接近開關的輸出點接一個中間繼電器后,在用中間繼電器的輔助觸點去接控制吧,
    我用這種方法著過。
    huohuaji
    好人李工
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 168 點
    下載積分: 498 分
    在線時間: 291(小時)
    注冊時間: 2011-10-24
    最后登錄: 2024-11-08
    查看huohuaji的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-03-23 08:27
    變頻器輸出側加濾波器,所有電器設備接地,
    始終如一
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 499 個
    工控威望: 2971 點
    下載積分: 75896 分
    在線時間: 763(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2024-11-10
    查看始終如一的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-03-23 09:19
    我遇到過,電容接近開關國產的不行,建議歐姆龍的,設備外殼良好接地,
    youxuemin888
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 113 點
    下載積分: 834 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2015-03-20
    最后登錄: 2015-04-02
    查看youxuemin888的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-03-23 11:10
    傳感器的線用屏蔽線,并接地
    ysz0377
    小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 531 個
    工控威望: 763 點
    下載積分: 5134 分
    在線時間: 360(小時)
    注冊時間: 2009-08-09
    最后登錄: 2024-10-31
    查看ysz0377的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-03-27 17:49
    謝謝各位大師的指導。
    10樓  發表于: 2015-03-27 17:56
    引用
    引用第5樓lixiangyang于2015-03-22 22:25發表的  :
    把電容接近開關的輸出點接一個中間繼電器后,在用中間繼電器的輔助觸點去接控制吧,
    我用這種方法著過。

    現在的就是用的中間繼電器過度的。
    小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
    endy2015
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 220 個
    工控威望: 1519 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 253(小時)
    注冊時間: 2015-03-11
    最后登錄: 2018-04-26
    查看endy2015的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-03-28 13:40
    使用獨立電源,做好接地,配線和變頻器分開
    • «