ysn20041231
學也學不好,不學也學不好,做人不易,做難人不男
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 320 點
下載積分: 478 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2007-12-05
最后登錄: 2019-07-28
查看ysn20041231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-23 14:50
PLC輸入信號受干擾,怎么樣解決
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9484 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-11-07
查看工控無涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 16:01
使用屏蔽線,,,良好接地,,布線盡量不要和動力線走同一線槽。
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
二手男人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 174 點
下載積分: 1778 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-02-11
最后登錄: 2019-06-25
查看二手男人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-23 16:09
1  所有接地,每一根都要在主接地排并聯,不要與柜子內元件并連后再到主排。

2  信號線和電源線分開走,如果一個線槽有電源線和信號線,線槽中間用鐵皮隔開,一邊走電源線,一邊走信號線。

3  對于弱信號,最好用專用線或屏蔽線,屏蔽層要可靠接地。
塞上煙波biy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 146 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-01-16
最后登錄: 2024-01-18
查看塞上煙波biy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-26 10:43
樓上應對措施還算蠻詳細的,以前也出現過受干擾導致脈沖不準,后來也是這樣處理的,你也可以這樣做
zhihua_chen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 584 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-03-26
最后登錄: 2015-04-24
查看zhihua_chen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-26 15:35
加裝濾波器看看
symb77
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2983 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-05-28
最后登錄: 2021-07-29
查看symb77的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-26 17:22
2樓的方法很詳細,之前碰到過用屏蔽線就解決了
asmoshd
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-10-30
查看asmoshd的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-03-26 18:49
屏蔽線,與強電隔離
羅愈凡
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 4322 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2020-08-03
查看羅愈凡的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-01 14:40
我之前遇到過 用的屏蔽線還是有干擾 后來加了個信號隔離器,好了  情況不同但都是干擾的問題
一路相隨
代俊525
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 117 點
下載積分: 627 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-02
最后登錄: 2019-10-17
查看代俊525的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-02 10:12
隔離信號,還用屏蔽線選型要選好,另外接口方式也很重要