• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-25 09:29
西門子231模塊 4模式量輸入問題  接到PLC 可以監視到里面   數字  100多的樣子  但是我用 信號發生器 發出 20毫安的電流    PLC 里面的AIW0  不會變啊
[ 此帖被huangpeng在2015-03-25 10:42重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-25 09:39
模塊電源;dip開關設置;控制程序。
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-25 09:57
231接了個  24的電源  24v指示燈 亮    開關1ON   2on    3off    程序直接 mow    AOW0    vw100
[ 此帖被huangpeng在2015-03-25 10:15重新編輯 ]
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-25 10:01
引用
引用第1樓wwcwwc于2015-03-25 09:39發表的  :
模塊電源;dip開關設置;控制程序。

231接了個  24的電源  24v指示燈 亮    開關1ON   2on    3off    程序直接 mow    AOW0    vw100
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 10117 點
下載積分: 1501 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-10
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-25 10:48
“程序直接 mow    AOW0    vw100”   中的  AOW0  是什么?  西門子200的模擬量輸入是  AIW0 、AIW2 輸出是 AQW0、AQW2,不知道你的    MOV  AOW0   VW100   是什么意思
永遠年輕
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-25 10:54
這個是樓主的筆誤,也無法輸入這個指令。
你的接線和EM231的訂貨號,我擔心你的模擬量模塊可能是連接熱點偶或熱電阻的。(EM231 TC、EM231 RTD)
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-03-25 10:57
引用
引用第4樓weisongyuan于2015-03-25 10:48發表的 Re:西門子231模塊 4模式量輸入問題 :
“程序直接 mow    AOW0    vw100”   中的  AOW0  是什么?  西門子200的模擬量輸入是  AIW0 、AIW2 輸出是 AQW0、AQW2,不知道你的    MOV  AOW0   VW100   是什么意思

我打字打錯了MOVW    AIW0  vw100
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-03-25 10:59
引用
引用第5樓wwcwwc于2015-03-25 10:54發表的  :
這個是樓主的筆誤,也無法輸入這個指令。
你的接線和EM231的訂貨號,我擔心你的模擬量模塊可能是連接熱點偶或熱電阻的。(EM231 TC、EM231 RTD)

6ES7 231-0HC22-0XA0
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-03-25 11:02
上圖片
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-03-25 11:36
這個是模擬量4輸入模塊。
你確定這個VW100沒有在其它地方被調用。
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-03-25 17:43
budong djfdl fj
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-03-25 17:44
難道模塊壞了啊啊啊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go