樓主  發表于: 2015-03-27 12:34
  經手一臺2軸碼垛機  因為很多輸送電機,選了施耐德24V線圈上電后輸送帶工作沒一會接觸器線圈就冒煙了 打開一看線圈沒燒萬用表打了一下線圈還是好的
  但是纏繞線圈的塑料熔了!。
  這是什么原因了
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 2457 點
下載積分: 994 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2024-11-29
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-27 12:40
我是用三菱FX3U的60MT  輸出負極到電流放大器在經過放大器到接觸器線圈 這樣怎么會熔線圈
   剛剛又發現24V的開關電源也燒壞了,開始時候我還檢查了24V開關電源的24V電壓很穩定
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-27 12:44
電流超過線圈的額定值了吧
感覺不要電流放大器   用中間繼電器直接電源供電   選原裝的線圈
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 2457 點
下載積分: 994 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2024-11-29
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-27 12:53
我以前做的都是中間繼電器供電源,后來看到別人做的PET吹瓶機全部都是放大器供給接觸器沒事的
   我這里現在電柜空間太小了加不了繼電器了
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-27 13:04
接觸器是假的
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 2457 點
下載積分: 994 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2024-11-29
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-27 13:06
引用
引用第4樓愛海濤濤于2015-03-27 13:04發表的  :
接觸器是假的

我也有點懷疑  因為我哂梅糯笃鬏敵隹刂齐姶砰y從沒燒過電磁閥的
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-03-27 18:21
接觸器是交流24V還是直流24V?
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 2457 點
下載積分: 994 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2024-11-29
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-03-27 18:30
引用
引用第6樓李志華于2015-03-27 18:21發表的  :
接觸器是交流24V還是直流24V?