• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6804 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-09-13
查看b1226397886的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-10 18:13
我們公司干這個已經很有經驗了,但是今天伺服放大器給son通電,伺服放大器就燒毀了,你們有沒有遇到類似的情況?大概是什么原因。
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 18:40
要么放大器本來就要快壞了;要么接錯線沒有檢查出來;還有一種可能,哪個地方串電或者感應電(包含靜電)到不該通電(包括不同電壓等級)的地方了
樓主留言:
要查一下原因才行
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9624 個
工控威望: 8508 點
下載積分: 16607 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 18:54
在我的認知范圍內,有二種情況會

1,輸入電壓過高,導致里面元件燒毀。然后也沒有空開,熔絲等保護,導致里面一直持續打火,最后燒成黑焦焦,曾經在一臺2KW伺服和一臺30KW變頻上遇到過。

2,有導電物質掉進去了。
樓主留言:
感覺第一項不太可能,伺服放大器內部是有保護的,電壓過高會直接跳報警的。我們測量了電壓,發現電壓時正常的,瞬時電壓就不太清楚了。第二項可能性還是比有的。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1782 個
工控威望: 1919 點
下載積分: 112915 分
在線時間: 1921(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-09-25
查看ljb6688的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-10 21:15
很有可能是電壓浪涌沖擊造成
樓主留言:
這個還沒查明原因,或許吧。
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-09-14
查看cwxok的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-13 10:14
客戶廠里J4的伺服每月燒壞十幾臺!全部報24 !實話說這款質量還真不如J2S!
樓主留言:
最好查一下原因,每月燒壞這么多臺我估計是你的布線有問題,最好查查線,看看接地是否良好。
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-09-24
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-13 10:23
引用
引用第4樓cwxok于2015-04-13 10:14發表的  :
客戶廠里J4的伺服每月燒壞十幾臺!全部報24 !實話說這款質量還真不如J2S!

J4跟J3的已經把24報警的故障解決了,而你說每個月都有10幾臺都有問題,建議還是查查設備自身的原因吧,
相反的J2S如果使用不當很容易出現24.主要集中在,400W,700W,1KW,2KW,3.5KW這幾個型號上
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-09-24
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-13 10:28
引用
引用第2樓ymmfa于2015-04-10 18:54發表的  :
在我的認知范圍內,有二種情況會

1,輸入電壓過高,導致里面元件燒毀。然后也沒有空開,熔絲等保護,導致里面一直持續打火,最后燒成黑焦焦,曾經在一臺2KW伺服和一臺30KW變頻上遇到過。

2,有導電物質掉進去了。

具體要看燒在那一部分,焊接工藝不好,針腳短路也是有可能的!掉異物也是正常現象,
另外:電壓高不會報警,
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-13 11:17
引用
引用第4樓cwxok于2015-04-13 10:14發表的  :
客戶廠里J4的伺服每月燒壞十幾臺!全部報24 !實話說這款質量還真不如J2S!


每月燒壞十幾臺,這個可能是設計上的原因吧,要壞的話不可能一起壞的。我們J4用的很多,全是走通訊的,用起來精度很高,沒有任何問題
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-09-14
查看cwxok的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-14 09:43
每月燒壞十幾臺的是J4-60A-XXX 帶后綴,驅動器來自日本,布線全是日本人搞的!廠家都認為每月壞十幾臺在正常范圍內,我沒什么好說的,他們出貨量大!
9樓  發表于: 2015-04-14 11:34
引用
引用第8樓cwxok于2015-04-14 09:43發表的  :
每月燒壞十幾臺的是J4-60A-XXX 帶后綴,驅動器來自日本,布線全是日本人搞的!廠家都認為每月壞十幾臺在正常范圍內,我沒什么好說的,他們出貨量大!


電源端要加浪涌保護器,你說是日本設計的電路,我們公司有很多日本的圖紙,日本人設計的電路都加有浪涌保護器,因為你工廠的電壓不穩定才會導致燒壞。明白嗎? 我們J4的伺服用的非常多,全部是-B的,都走通訊,運行了幾年,沒有任何問題。
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-08-11
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-04-15 08:28
不是電壓浪涌問題,就是接地不良問題,一個月壞十幾臺不可能是被短路問題
學無止境
bgr198512
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 1853 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-04-10
最后登錄: 2020-07-08
查看bgr198512的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-04-15 10:57
學習了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go