樓主  發表于: 2015-04-11 15:07
各位大俠有沒有時間幫我個忙,我現在想做一個運動噴碼設備,由于沒有用過步進電機工期緊,所以請幫忙指點一下。工作原理是,每次給三菱PLC一個信號。步進電機就拖動噴碼機噴頭從A點移動到B點,倒B點后快速從B點回到a點,在A點到B點之間PLC能發出4次信號控制噴碼機噴打4次日期,具體4次的位置在觸摸屏里能定。希望大俠們能指導一下謝謝?刂圃O備有三菱FX1SPLC一臺 維綸觸摸屏和步進驅動器步進電機。有方案最好,指點一下也行謝謝。。。!
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-11 15:19
樓主是俠客啊。PLC要用MT晶體管的,比如FX1S-30MT,步進電機用共陽極接法,有專用5V的電源最好,沒有在24V上串個2 . 2K的1/4瓦電阻限流,Y0輸出脈沖控制頻率,Y2輸出控制方向。PLC用PLSY 、PLSR、或者DRVA、DRVI定位指令控制步進移動范圍,精度有要求建議你用雙出軸步進電機,加個編碼器
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 514 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-11 15:47
十分感謝!7年前我也是搞編程設計的,后來因為工資低被現在的公司挖過來搞維修時間久了都快忘光了,現在想做臺小設備改善設備性能,