achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-09-12
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-14 21:39
我用485模塊主從站串行通訊時,一個主站一個從站通訊時沒有問題,當我使用一個主站六個從站的時候數據就傳輸不了了,數據不刷新,
由于沒有兩芯屏蔽線就用了普通的兩芯線,一個主站六個從站之間總長25米,主從站之間,從站從站間距4米左右,
想請教怎么解決數據不刷新這個問題,
孤星戀戰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2013-11-03
最后登錄: 2024-09-05
查看孤星戀戰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 00:09
你都知道問題,可你懶,就不想解決?這么長的距離你不需要屏蔽線?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1830 個
工控威望: 4478 點
下載積分: 7555 分
在線時間: 1282(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-09-18
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-15 07:59
1,屏蔽線是必須的;
2,普串口的通訊距離是15米,換……;
3,通訊波特率設到115200……
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。