chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-17 09:30
這有個項目,一個大水池,四周排布的都是加熱用的管道,管道里流動的是導熱油,現在想在總管道口裝一個閥,外部溫度傳感器把溫度值傳給PLC,PLC控制閥的開關以及比例值,讓水池的水溫快速到達40度,然后緩慢加熱到70度,然后穩定在70到80度之間。以前沒做過類似的項目啊。請大神們指導下幾個問題。
1.應該用什么閥最合適簡單。畢竟恒溫精度不高
2.PID閉環是否必須使用,沒做過啊,有什么簡單思路沒有
3.用什么類型什么牌子的溫度傳感器好呢
4.這個項目是否可以不管什么流量的問題,是否只需要用溫度控制閥的開關程度呢。
QQ76214024
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-17 09:55
如果恒溫精度不高建議加變頻器就好

1.以PLC+溫度模組+PT100(感溫線)+DA模組
40度以下全速運轉
40~70度半速或 3/4 速運轉
以75 度為基準, 加減速運轉。

2.溫控表+PT100(感溫線)
設定溫度,由溫控表控制。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
    zhaoheshuai
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 2088 點
    下載積分: 9920 分
    在線時間: 464(小時)
    注冊時間: 2014-12-31
    最后登錄: 2024-09-20
    查看zhaoheshuai的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-04-17 11:24
    可以用pid控制   我用過臺達的   pid可以直接設置
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
    qq1803295319
    國產矩形PLC,獨立研發自成一派,軍工品質穩如磐石!
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 601 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2014-12-01
    最后登錄: 2024-08-28
    查看qq1803295319的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-04-17 12:57
    肯定用PID效果好啊,很多PLC都有PID自整定功能。。
    PID調節功能現場測試視頻,http://v.youku.com/v_show/id_XOTIzMjQyNTIw.html
    本帖最近評分記錄:
    4樓  發表于: 2015-04-17 13:36
    引用
    引用第1樓john42tw于2015-04-17 09:55發表的  :
    如果恒溫精度不高建議加變頻器就好

    1.以PLC+溫度模組+PT100(感溫線)+DA模組
    40度以下全速運轉
    40~70度半速或 3/4 速運轉
    .......

    這位大神請問加變頻器控制什么的,油泵?
    QQ76214024
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-04-17 13:37
    我預想的是那個油泵一直工作,中間加個閥,通過控制閥的開合大小來控制流量從而達到控制外部溫度的效果。樓上說的是控制什么?
    QQ76214024
    6樓  發表于: 2015-04-18 09:16
    引用
    引用第5樓chinazhu6666于2015-04-17 13:37發表的  :
    我預想的是那個油泵一直工作,中間加個閥,通過控制閥的開合大小來控制流量從而達到控制外部溫度的效果。樓上說的是控制什么?

    ——————————————————————————————
    這樣做應該沒問題的,只是一般PLC的DA模塊,輸出是0-20mA什么的,而比例閥要求的控制信號有可能是幾十上百mA的,可能中間需要加一個信號放大板。
    國產矩形PLC!
    zhou196311
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 8100 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2015-01-17
    最后登錄: 2024-09-02
    查看zhou196311的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-04-18 11:26
    水池有多大?需多長時間加熱40度?水池溫度到80度時,耗散的熱功率是多少?通過這些可計算油管的管徑、流速及油溫。才好進行下一步設計。
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1222 個
    工控威望: 3492 點
    下載積分: 4394 分
    在線時間: 1973(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-09-14
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-05-08 19:15
    這樣的項目我做過,,用貝爾茨的電動閥+HONEYWELL溫控器....高精度+-0.5度..