goodboy363
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 576 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-04-13
最后登錄: 2016-12-01
查看goodboy363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-20 14:06

電機在可以啟動時,但是在機器運行準備后一小會變頻器就出現過電壓報警!
變頻器是MR-J2S-10B的
更換了電機和變頻器都是一樣
求解決辦法
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-20 15:46
變頻器是MR-J2S-10B的???

怎么看都是伺服放大器的型號。。。
goodboy363
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 576 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-04-13
最后登錄: 2016-12-01
查看goodboy363的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-20 17:44
搞錯了  是伺服放大器
lihanch
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 133 點
下載積分: 488 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2014-04-10
最后登錄: 2020-06-20
查看lihanch的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-20 19:26
查電源,電線,接頭
jack1009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 230 點
下載積分: 1499 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2022-03-07
查看jack1009的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-20 21:00
異常碼是多少?
樓主留言:
異常碼 是33
jack1009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 230 點
下載積分: 1499 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2022-03-07
查看jack1009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-20 21:01
手冊內有相關的訊息,包含可能原因,和排除方法
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-20 23:05
引用
引用樓主goodboy363于2015-04-20 14:06發表的 三菱MR-J2S-10B變頻器過壓 :

電機在可以啟動時,但是在機器運行準備后一小會變頻器就出現過電壓報警!
變頻器是MR-J2S-10B的
更換了電機和變頻器都是一樣
求解決辦法

電源問題! 負載問題!
電源凸然電高(有其他大電流控制起停嗎)
負載凸然變化(有減速機嗎)
干擾
裝ACL
改善負載
上面都可以在控制器上監看母線電壓
干擾源改善
樓主留言:
馬達地線有2V電壓,會造成過壓跳閘嗎
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-09-14
查看cwxok的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-22 16:08
你的是有其它馬達拖動這個馬達吧?
樓主留言:
沒有
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-22 18:26
引用
引用第6樓jonny_jean于2015-04-20 23:05發表的  :

電源問題! 負載問題!
電源凸然電高(有其他大電流控制起停嗎)
負載凸然變化(有減速機嗎)
干擾
.......

上面有伺服跳的 33的相關對策
自己看著排除問題!
只有 線 馬達 負載 電源變化才會有 或是驅動器壞的
又說跳閘
那是基本電工必需要的常識
閘的跳脫定義去看一下空氣閘 還是漏電閘
要不然把你現場的東西照片上來我們自己看
如果真的沒法子找賣你東西去看或是讓專業的來
樓主留言:
是報警33   我的意思是 地線有2V電壓 會造成它報過電壓嗎
[ 此帖被jonny_jean在2015-04-22 18:41重新編輯 ]