zhutinglang1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-02-13
最后登錄: 2015-10-07
查看zhutinglang1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-25 16:25
有沒有人熟悉西門子MM440的變頻器,變頻器的BOP操作面板輪流顯示A0504/F0004。故障代號是變頻器過溫,按FN變頻器也復不了位,變頻器斷電后送電還是復不了位;變頻器的冷卻風扇只轉一下就停了。
請熟悉這個變頻器的人幫忙診斷一下是什么問題,怎么排除故障。
zhangy-ang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 107 點
下載積分: 2319 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2011-04-05
最后登錄: 2024-10-28
查看zhangy-ang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-25 22:43
更換冷卻風扇
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8773 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-11-09
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-25 22:47
面板拆下,重新安裝回去試試。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-26 07:15
還有一個可能,溫度傳感器壞了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
傷心欲絕
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 572 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-03-31
最后登錄: 2016-11-12
查看傷心欲絕的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-26 23:45
同上,溫度傳感器損壞
swordinhand
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 221 點
下載積分: 737 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-11-01
最后登錄: 2024-05-11
查看swordinhand的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-27 14:31
同上,溫度傳感器損壞
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-27 16:11
冷卻風扇一百年時24V的,一個插針那種樣子的接口。拔下來,給個24V直流電源看看轉不轉。
wjh110316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 143 點
下載積分: 633 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2023-04-25
查看wjh110316的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-05-01 16:58
先看實際過溫沒有,沒過溫就報警找溫度傳感器電路
zhutinglang1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-02-13
最后登錄: 2015-10-07
查看zhutinglang1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-05-06 17:00
風機是好的,還會轉,不過只是轉一下就停了,變頻器的實際溫度是39度,但就是一直有報警!
wang-cx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 149 點
下載積分: 674 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2015-06-08
查看wang-cx的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-05-15 17:47
確認實際溫度降下來,再啟動。
建議最好檢查風機,轉速信號正常/不正常。
danncy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-05-06
最后登錄: 2015-05-20
查看danncy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-05-16 10:45
路過,幫頂~