zb06
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 217 點
下載積分: 761 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2024-07-01
查看zb06的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-25 18:31
怎么在用PLS2控制電機絕對位置正反轉的時候不能走到起點和終點位置,比如我設置起點100.終點800時,它只能在150到750之間往復,并且我的加減速比率設的越大就偏差越大。怎么解決呢
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(414471898) 真誠感謝!
    24k純帥
    年紀小、出門少,一碰酒就倒
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 126 個
    工控威望: 1492 點
    下載積分: 465 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-09-18
    最后登錄: 2019-04-25
    查看24k純帥的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-04-25 22:46
    最好上程序截圖
    正兒八經的~
    zb06
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 761 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2008-02-19
    最后登錄: 2024-07-01
    查看zb06的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-04-26 11:47
    就是這個程序
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(414471898) 好貼好貼!
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 1830 個
    工控威望: 4478 點
    下載積分: 7555 分
    在線時間: 1282(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-09-18
    查看hlq_0815的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-04-27 07:28
    脈沖量建議用浮點運算,誤差會少點……
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    zb06
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 761 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2008-02-19
    最后登錄: 2024-07-01
    查看zb06的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-04-27 08:32
    那我試試 看
    卓發智能
    相互學習,共同進步。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2410 個
    工控威望: 2996 點
    下載積分: 9430 分
    在線時間: 641(小時)
    注冊時間: 2008-08-03
    最后登錄: 2024-09-19
    查看卓發智能的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-04-30 08:41
    難道脈沖還有小數嗎?只有符號才對呀。樓上的不要誤導吧啊
    相信自我!
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 1830 個
    工控威望: 4478 點
    下載積分: 7555 分
    在線時間: 1282(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-09-18
    查看hlq_0815的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-04-30 12:57
    脈沖輸出是不帶小數!
    但是,浮點計算在LZ這樣運算的過程中會幫你挽回不少損失。。。。。。
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    dayuczj
    平常心 VX17676212715
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 549 個
    工控威望: 3045 點
    下載積分: 1240 分
    在線時間: 171(小時)
    注冊時間: 2014-06-22
    最后登錄: 2024-09-17
    查看dayuczj的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-04-30 14:42
    伺服沒有設置好,不是程序問題。
    平常心!平常心!
    鄒平王工
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 2691 點
    下載積分: 11225 分
    在線時間: 542(小時)
    注冊時間: 2013-04-04
    最后登錄: 2024-09-19
    查看鄒平王工的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-05-06 21:23
    我是用浮點計算的。
    jarykeke
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 127 點
    下載積分: 584 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2014-06-05
    最后登錄: 2017-09-25
    查看jarykeke的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-05-11 17:11
    你看下伺服電子齒輪比設置是否正確,比如想一個脈沖走0.01mm,100個脈沖就1mm,如果伺服轉1圈是10000個脈沖,絲桿螺距是10mm,那么齒輪比就要設置成1:1000
    zb06
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 761 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2008-02-19
    最后登錄: 2024-07-01
    查看zb06的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-06-03 08:02
    所有設置都沒問題的,當停止時的位置是準確的,只是在往復中才出現誤差