壞蛋嘎嘎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 148 點
下載積分: 758 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2016-12-22
查看壞蛋嘎嘎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-27 16:07
想請問一下,西門子的什么型號的觸摸品能直接和mm430變頻器通訊,讀寫頻率,用什么通訊方式?我以前用過昆侖通態的,沒問題,但是還沒用過西門子的屏,求大神們指導一下。
wicc有這個功能嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-21
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 16:16
可以直接通訊,可以走DP,變頻器側掛DP模塊。
變頻器還自帶485端子。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
壞蛋嘎嘎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 148 點
下載積分: 758 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2016-12-22
查看壞蛋嘎嘎的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-27 16:47
要是不加dp模塊能行嗎,mm430的485端子好像只支持uss協議,不知道西門子的觸摸屏能行嗎。
我手里有個cpu312,不支持與變頻器通訊,又不想再買一個cpu,所以才想看看能不能直接和觸摸屏通訊
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-21
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-28 07:14
引用
引用第2樓壞蛋嘎嘎于2015-04-27 16:47發表的  :
要是不加dp模塊能行嗎,mm430的485端子好像只支持uss協議,不知道西門子的觸摸屏能行嗎。
我手里有個cpu312,不支持與變頻器通訊,又不想再買一個cpu,所以才想看看能不能直接和觸摸屏通訊

不加DP模塊,沒試過,西門子的一般是走MPI或者DP的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
壞蛋嘎嘎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 148 點
下載積分: 758 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2016-12-22
查看壞蛋嘎嘎的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-28 10:37
那加dp模塊的話,直接跟屏通訊怎么做啊?wincc上怎么設置啊,麻煩您大致的給我講解一下,謝謝了,祝您身體健康,生活美滿。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-21
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-28 14:03
引用
引用第4樓壞蛋嘎嘎于2015-04-28 10:37發表的  :
那加dp模塊的話,直接跟屏通訊怎么做。縲incc上怎么設置啊,麻煩您大致的給我講解一下,謝謝了,祝您身體健康,生活美滿。

連接好DP線,編寫程序就行了,如果不會,建議看看手冊,或者致電西門子,或者找人做。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-29 15:59
MM430不能與西門子的觸摸屏直接通訊。
MM430通訊走USS協議,沒有屏支持啊。
可以用PLC連MM430,再用屏聯PLC及其他儀表(全部MODBUS RTU 從站)
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 637 個
工控威望: 1031 點
下載積分: 5360 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-09-20
查看guolibin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-30 09:40
屏做DP主站的話,屏內要裝WINAC軟PLC。

如果是低端屏,不支持WINAC的,那就加個S7-200 PLC做USS自由口,再和屏聯。