湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-28 10:27
1.如果是一機多屏,一個走485,另一個走232通訊,會不會有問題?
2.一屏多機,
   1)第一種情況,一個觸摸屏帶幾個PLC,也是485或者232協議,這時候,所有的PLC是一套設備里的,可以嗎?
   2)第二種情況,有兩套相同的設備,為了節約成本,只想用一個屏,感覺這樣會出問題,即使在屏里畫兩個按鈕,進入不通操作界面,感覺還是會出問題?
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-28 10:43
如果是富士的觸摸屏:
1、不會有問題。
2、(1)如果是同一個串口連接多個PLC的話,那么一定是RS485協議了。只要不超過屏連接的連接對象數就可以了,例如富士最大是31個PLC。
(2)不清楚你所謂的問題是什么。

Good LUck~
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-28 13:19
仔細想了想,感覺好像也可以,一個屏,做兩個界面,每個界面對應不同地址的PLC的量,謝謝樓主
專心搞錢
3樓  發表于: 2015-04-28 13:30
引用
引用第2樓湛藍小爾于2015-04-28 13:19發表的  :
仔細想了想,感覺好像也可以,一個屏,做兩個界面,每個界面對應不同地址的PLC的量,謝謝樓主


自己謝自己
ny2015
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 368 點
下載積分: 993 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2015-01-31
最后登錄: 2024-03-31
查看ny2015的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-29 21:23
頂一個
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 1294 點
下載積分: 3480 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-01-15
查看zhouqi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-30 08:58
可以的,一個觸摸屏帶2個PLC,我以前做過,因為現在的點數太多,西門子200帶7個模塊也不夠,就又加了一套西門子200
fyang528
學習、學習、再學習!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 5208 點
下載積分: 19725 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-09-22
查看fyang528的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-07 16:11
引用
引用第3樓cvlsam于2015-04-28 13:30發表的  :


自己謝自己
HAM . BD7KMX  bd7kmx@163.com