一觸即發
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 139 點
下載積分: 637 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-01-02
最后登錄: 2017-10-19
查看一觸即發的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-29 22:20
大家好,我司有一臺37KW的抽風機原星三角控制,客戶要求改變頻器控制,結果我司裝了一臺臺達CP2000系列的37KW的變頻器,試機時由于過電流報警,電工就把電機處端子改成星形,通電運行沒有報警,可是運行了一個星期,對方說風量太小,電工去把頻率調到50HZ,開機就跳,開機是顯示100多A的電流,反復試,結果不轉了,可是電機線圈都是均勻的8歐,現在還是不行,現在不知是電機壞了,還是變頻器壞了,我認為星形啟動時是220V,轉三角形接法是380V,可是你變頻器時啟動到全壓運行都是380V,電機錯誤接成星形,電機肯定耐壓絕緣等破壞了,所以不轉了
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-30 10:51
如果你用萬用表測量電機電阻是8歐,那么就兩個情況,1.你萬用表壞了。2.電機壞了。37KW的電機用萬用表根本測不出電阻,顯示肯定是0歐。
簽名無效了,麻雀不見了!