大家好,我司有一臺37KW的抽風機原星三角控制,客戶要求改變頻器控制,結果我司裝了一臺臺達CP2000系列的37KW的變頻器,試機時由于過電流報警,電工就把電機處端子改成星形,通電運行沒有報警,可是運行了一個星期,對方說風量太小,電工去把頻率調到50HZ,開機就跳,開機是顯示100多A的電流,反復試,結果不轉了,可是電機線圈都是均勻的8歐,現在還是不行,現在不知是電機壞了,還是變頻器壞了,我認為星形啟動時是220V,轉三角形接法是380V,可是你變頻器時啟動到全壓運行都是380V,電機錯誤接成星形,電機肯定耐壓絕緣等破壞了,所以不轉了
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-29 22:37
電機要接成三角形,報警應該是加減速時間沒有設定好
hnwygcb009
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-29 22:41
電機可能沒壞,壞了要報故障代碼。是不是三角形連接時,每個線圈的首末端同相了,沒形成回路。但拿萬用表或電筆測電機接線樁頭電壓卻正常,但就是不轉。
tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-30 02:04
變頻器選型錯誤,應選用風機專用型的,不要選通用型的。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-30 07:09
電機應該沒壞,即使有壞的,也應該是變頻器。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-30 07:21
很遺憾呀,一個簡單的事,被搞成這樣,你那個電工啥水平呀,電機接星型,功率小了,所以高速過流,其實你只要把變頻器的加減速時間調大一些就行呀。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-30 10:50
CP2000就是臺達風機專用變頻器,一般用三角解法,具體看什么報警吧。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hxl202319
工資就像大姨媽，一月一次，一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-30 10:51
如果你用萬用表測量電機電阻是8歐,那么就兩個情況,1.你萬用表壞了。2.電機壞了。37KW的電機用萬用表根本測不出電阻,顯示肯定是0歐。
簽名無效了,麻雀不見了!
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3786 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-10-19
查看王海fa的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-30 11:40
頂1樓
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-04-30 12:28
我們公司的風機75KW用變頻器很好用的呀,西門子的啟動時間設置長一點
fffsjm
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 771 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2022-04-14
查看fffsjm的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-04-30 13:20
高級電工
楊作峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-04-13
查看楊作峰的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-05-09 19:48
感覺樓主說的是對的,接成星型后線圈電壓變成220了,長時間運行導致的
  • «