各位大哥:
我們公司PLC出現通信報警,我更換了QJ72BR15通信模塊后
報警消除,但Q68DAV沒有模擬時輸出?
changleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 110 點
下載積分: 502 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-11-10
最后登錄: 2015-10-21
查看changleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-04 12:20
1.QJ72BR15是否插在原插槽的位置,若否;請按原各模組的位置插好.
2.QJ72BR15的通訊協定必須設定與原來模組的設定一致,若沒推論錯誤的話,應是利用此通訊模組的通訊來控制Q68DAV的輸出及
    輸出量的大小,請檢查QJ72BR15的通訊協定的設定,可使用三菱的GPP卵軟體編輯程式將原設定載入QJ72BR15的模組中.
duanfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 523 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-01-13
最后登錄: 2021-07-13
查看duanfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-04 12:54
通信模塊也已插好,但與這個通信模塊同一基板的X/Y點都正常有輸入輸出
通信設置倒沒有設置過
請雨教怎樣放置?謝謝
duanfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 523 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-01-13
最后登錄: 2021-07-13
查看duanfei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-04 16:55
怎樣設置通信模塊參數?
duanfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 523 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-01-13
最后登錄: 2021-07-13
查看duanfei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-09 16:43
終于搞定了,