drw_08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 838 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2016-04-03
查看drw_08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-05 16:38
我用過海泰克,三菱,西門子,步科,MCGS,臺達的屏,逐個說一下
海泰克,只用過5.7的那款,黑白屏,軟件一般,上傳下載有點復雜,最惡心的是版本上下不兼容,又貴,早期的機器用這種屏,現在基本不用了。

三菱,客戶要求用,出口用多,不能不用,沒辦法。用過8寸的那種,VGA分辨率。功能有點弱,單一個隱藏/顯示,窗口彈出這些要實現起來都不容易,比海泰克好的就是數據輸入可以進行運算,即現運算了再傳進PLC里面,免去PLC里進行系數轉換的程序。報警之類的顯示只能選擇上中下三個區域,不夠自由?梢詫懩_本,語法類似梯形圖,但反應慢。配方我現在還不理解怎么實現。還有一個好處是支持穿透,只要屏幕同時連著三菱的PLC和電腦,就能通過電腦訪問PLC。若不是客戶要求,一般不會用了。
[attachment=134745]
[attachment=134746]
[attachment=134747]
[attachment=134748]    

西門子,同樣是客戶要求用,出口用多,不能不用。用過10寸的,VGA分辨率。搭載WINDOWS CE系統,功能復雜強大,但對象只能做顯示/隱藏,沒有窗口彈出功能,想做好看點的界面不容易,有數據縮放功能,類似三菱的數據運算功能,比較實用。腳本功能強大(這是WINCE系統的特征),憑借腳本,配方很好搞。
[attachment=134749]
[attachment=134750]
[attachment=134751]  
[attachment=134752]

三菱和西門子都是國際品牌,對應的軟件都用中英文版,所以出口設備一般都采用這些三菱或西門子的屏。

步科,以前的同事用過一兩次,以后再也沒用過。很早期的軟件,連時間顯示的功能都沒有,輸入數據的上下限竟然和數據地址做了關聯,不能隨意改上下限的地址,非常惡心,單憑這三個缺點,我沒再用過步科的屏了。

MCGS,昆侖通態,對這個屏又愛又恨。也是基于WINCE系統,功能是很強大,任何對象都可以設置可見度條件,可以設置彈窗。有縮放功能,但很奇葩,只能單向縮放,即對屏幕采集進來的數據進行縮放,而在屏幕里面輸入的數據要進行縮放再傳到PLC里面呢?不是不可以,需要寫運算腳本,再縮放,麻煩,非常麻煩。腳本功能強大,但配方要實現自己所滿意的效果,還是比較復雜,麻煩?赡芪覍懙某绦虮容^復雜,第一次把程序下載到屏幕一般都會死機,要重啟了才正常。目前打算換別的屏幕試試。
[attachment=134753]


臺達,炒更的時候搞過。功能很弱,不好用。
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-08-28
查看liwenbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-05 18:08
高手了