dream321
青學不精
級別: 家園?
|
各位工控前輩,我在使用plsr指令有一個疑問,脈沖數設定好后,是不是頻率怎么變化,總脈沖數也不變化,無論加減速時間怎么設定,總脈沖數都是開始設定的脈沖數。我用文本寫數值給脈沖數,脈沖數超過十六位32768,三菱沒有32位寄存器,用32位傳送指令到d200.plsr指令的里也用d200.里面的數據是不是32位,d200和d201的值。謝謝前輩的指導。 |
---|---|
|
dream321
青學不精
級別: 家園常客
|
實際測試,設定就是設定,但是有時候,條件成立,指令就是不動作,數據不對吧 |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
三菱脈沖輸出指令16位1-32767HZ 32位1-100000HZ 16位是PLSY 32位是DPLSY指令 |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
32位 D201高位 D200低位 |
---|---|
|