wokshk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 159 點
下載積分: 688 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2015-03-22
最后登錄: 2022-09-10
查看wokshk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-13 18:43
輸入 端沒有COM 現在是SS  應該怎么接,還有輸出也和FX1N 一樣嗎,謝謝了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 19:23
PLC上的S/S短接PLC上的24V,注意,有些PLC的24V這個腳在Y的那邊
  
0V當以前的COM用

其他和以前一樣

[attachment=135090]
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wokshk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 159 點
下載積分: 688 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2015-03-22
最后登錄: 2022-09-10
查看wokshk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-15 16:40
謝謝了
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 773 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-10-22
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-15 17:37
引用
引用第1樓ymmfa于2015-05-13 19:23發表的  :
PLC上的S/S短接PLC上的24V,注意,有些PLC的24V這個腳在Y的那邊
  
0V當以前的COM用

其他和以前一樣
.......

也可以外接其他24V電源,s.s端子接的極性不同,輸入可連接NPN或PNP極性的傳感器。
gmxzll520
草操
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 137 點
下載積分: 580 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-23
最后登錄: 2023-12-01
查看gmxzll520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-15 22:09
SS最好使用外接24V電源的24V+         安全可靠~
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-18 10:28
學習了,
chang_68
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 210 點
下載積分: 415 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-05-14
查看chang_68的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-18 21:15
這個是為滿足漏型或者源型傳感器而設的,又前進一步了。