三菱Q系列PLC,外接的氣缸磁性開關老是壞,差不多半天換個,電壓DC24V正常,實在搞不懂啊,請高手指教原因!
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-16 13:14
1 測量一下工作電壓,2 檢查一下負載及線路是存在類似短路情況。
工控一家人 (老薛)
泥塵
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 136 點
下載積分: 7785 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2017-11-04
查看泥塵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-16 16:19
換其他型號的磁性開關
泥塵
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-16 21:55
你是5塊錢一個買的么?
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1819(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-22
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-17 07:56
建議你做一下工作。
1、測量一下磁性開關的供電電壓,是否與磁性開關一致。
2、檢查一下磁性開關的工作電壓,是否高于磁性開關的要求。
3、看設備里是否還有其他磁性開關,對比一下你的磁性開關是否滿足要求。
4、如果還有其他磁性開關,測量一下他們的工作和輸出電流。
5、如果設備上只有一個磁性開關,檢查一下附近是否有大的電磁干擾。
6、設備的接地是否良好。
7、傳感器到PLC的接線是否良好。
通過上面的檢查,應該會查出原因的。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 2904 點
下載積分: 7291 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-12-21
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-17 08:03
建議換個新的DC24V電源,而且接地線是否良好。