cyh1986
級別: 家園?
|
現在有一個11位的單圈絕對值編碼器,輸出是格雷碼并行輸出。請問在PLC的程序中,有沒有辦法判斷編碼器是不是有斷線的故障?伺服有斷線檢測的功能,他是用什么原理來實現的呢? |
---|---|
|
東華數字
級別: 家園?
|
沒試過...不過絕對值編碼器的數值,數據一但有變動與之前的值相減取絕對值都是1,可以在這基礎上去想想... |
---|---|
|
cyh1986
級別: 家園?
|
利用差值的辦法我想過了,但是我這個絕對值編碼器是單圈的,現在是把他當做多圈在用,判斷圈數就是通過差值來判斷的,當差值大于2000的時候,程序認為過零了,從來實現圈數的加減。所以這個地方就有一個矛盾的地方了 |
---|---|
|
東華數字
級別: 家園?
|
11位是2048吧...你可以設定下數狀況時,前值為0,次值為2047時例外處理;上數狀況時當前一個值為2047,次值為0時例外處理。 |
---|---|
|
walkman
級別: 探索解密
|
當電機運行的時候每隔0.1s把編碼器數據暫存到一個數據寄存器D0,當電機運行開始延時0.05s后每隔0.1s把編碼器數據暫存到數據寄存器D2,比較D0和D2,說明編碼器并未旋轉,存在故障 |
---|---|
|
cyh1986
級別: 家園?
|
他的執行機構是液壓的,估計0.05S的反應速度,液壓跟不上 |
---|---|
|
hafatahaha