a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-13 01:51
用臺達PLC控制兩臺伺服電機 一臺橫向 一臺縱向 兩臺無關聯...用DDRVI脈沖指令

其中一臺速度可達5W赫茲的頻率..
但是另外一臺速度怎么也上不去 速度調大點 伺服電機就不轉了或是抖一下就不動了...應該跟慣量比和剛性沒關系..

我用其他伺服試了下 如果不增加 加減速時間 到了一定速度就不動了..增加加減速時間
速度就可以調上去 請問是什么參數沒設置好...請高手指教 機子停在那里 快被客戶罵死了.

pyf_001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pyf_001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-13 21:18
相對定位DDRVI指令,在三菱PLC程序里是單獨可以數據調整。


如: --[DDRVI  K999999    D300    Y000      Y004]--


程序中的“D300”就是點動速度調節值,可以用常數,也可用觸摸屏賦值。
pyf_001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pyf_001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-13 21:27
還有,用楊工的辦法,如果你PLC兩個輸出脈沖基本一樣,且兩臺伺服設置也相差不大,可以分別把橫、縱向的伺服脈沖輸入換接一下看,假如說有一個正常,應該有比較的。