• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-13 01:51
用臺達PLC控制兩臺伺服電機 一臺橫向 一臺縱向 兩臺無關聯...用DDRVI脈沖指令

其中一臺速度可達5W赫茲的頻率..
但是另外一臺速度怎么也上不去 速度調大點 伺服電機就不轉了或是抖一下就不動了...應該跟慣量比和剛性沒關系..

我用其他伺服試了下 如果不增加 加減速時間 到了一定速度就不動了..增加加減速時間
速度就可以調上去 請問是什么參數沒設置好...請高手指教 機子停在那里 快被客戶罵死了.

王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-13 05:59
路過 看看  這個我沒弄過 不好意思
fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 1103 點
下載積分: 1429 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-01-12
最后登錄: 2017-12-23
查看fgc536的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-13 11:16
從伺服器那時參數進手不知道行不行?
伺服器自帶的調試軟件,調試看看?
要贏別人,先贏自己!
顧惜朝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧惜朝的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-13 11:33
快被客戶罵死了?有這么嚴重!
可惜我?guī)筒涣四,我目前從事的是過程自動化
zxd1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxd1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-13 13:26
你應該用同樣德伺服試看有沒有同樣的問題,高速低速都是一下
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-13 16:07
類似情況遇到過,用好一些的PLC好象就解決了

很可能是PLC電源容量問題
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-13 16:24
跟電源容量??為什么呢..我正好抄了參數設置 那兩個驅動器的參數設置的基本一樣...就只有慣量比不一樣...一個260一個300 真是傻眼  一臺PLC控制 參數也基本一樣  為什么會一個可以 一個不行..

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-13 16:37
你把線拆了,第一次只用Y0控制第一臺伺服,第二次只用Y1控制第二臺伺服

如果分開都OK,合起來就不OK,那就是PLC 電源容量問題了

可以嘗試使用外部供電,不要用PLC的直流電
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zjxiaoming
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zjxiaoming的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-13 20:14
分開試一試,要是可以的話,那就是使用一個外接電源應該可以解決。
pyf_001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pyf_001的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-13 21:18
相對定位DDRVI指令,在三菱PLC程序里是單獨可以數據調整。


如: --[DDRVI  K999999    D300    Y000      Y004]--


程序中的“D300”就是點動速度調節值,可以用常數,也可用觸摸屏賦值。
pyf_001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pyf_001的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-13 21:27
還有,用楊工的辦法,如果你PLC兩個輸出脈沖基本一樣,且兩臺伺服設置也相差不大,可以分別把橫、縱向的伺服脈沖輸入換接一下看,假如說有一個正常,應該有比較的。
樹人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 237 點
下載積分: 872 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2023-08-26
查看樹人的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-06-13 22:42
    把第2臺電機換一個,是不是減數比不一樣,負載過重.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go