我們廠有一套S7-300系統,不管是AI,AO,DI,DO信號總會突然有一點或二點不能用,可重啟CPU后又正常,在出現故障時,軟件診斷里所有的模塊都是正常的
daocaoren
天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 10797 點
下載積分: 32801 分
在線時間: 2645(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2024-12-24
查看daocaoren的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-24 09:28
是不是程序有問題呢
天津深聯科技有限公司
www.eacc.icoc.vc
聯系人:鄧經理
聯系電話:13802179005
QQ/微信:524987886
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-25 15:10
要不要查查接線端子是不是松了
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1819(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-23
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-26 07:45
遇到這種問題的話,建議從干擾方面考慮解決的方法,你可以看看設備的接線是否牢靠、數據連接底部的端子是否連接正常、接地是否良好,周圍是否有強大的干擾源、輸入輸出的終端或走線是否與干擾源交互。你也可以在控制箱里加一個隔離電源讓所有工作單元和市電隔離開。當然你的S7-300的電源也得使用質量好的電源,最好是原裝的。如果通過這些措施還不能解決問題,那我就建議你換一下CPU。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
yechenlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 161 點
下載積分: 929 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2014-08-04
最后登錄: 2024-12-11
查看yechenlin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-26 09:28
我以前(1997年)也遇到過三菱A系列PLC同樣的問題,CPU用久了就會出現這樣的現象。換CPU就OK了
yechenlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 161 點
下載積分: 929 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2014-08-04
最后登錄: 2024-12-11
查看yechenlin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-26 09:29
你的S7-300系統用了多長時間?