• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
劉半篇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 100 點
下載積分: 586 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-05-09
最后登錄: 2016-07-13
查看劉半篇的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-06 20:34
大家好,我想問問如何進行通訊使得我在人機界面機上輸入一個數字,就可以使變頻器調節至相應的頻率?變頻器的啟停由三菱FX1N plc控制,下位接三個變頻器(每個變頻器連一個變頻調速電機),plc的上位機用普通pc機。我最近在用VC++做HMI人機界面,不知道想完成我剛剛所說的任務,應該怎么進行串口通信?是不是需要先對plc通信再對變頻器通信?還是直接使得pc與變頻器通信,如果這樣,pc的串口就不夠了。虛心求教,謝謝各位大俠!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-07 09:31
PLC用模擬量控制變頻器的速度就簡單多了,上位機寫入數據到PLC,PLC寫入數據到模擬量模塊,模擬量模塊輸出模擬量數據到變頻器。
當然,也可以走通訊,但工作量相對來說,并比上面的方法要少。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-08 11:46
觸摸屏可以直接控制變頻器,用通信方式,需要編寫宏程序。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-08 12:44
看你V+到什么程度,你所有的通訊都得你自己寫,plc跟變頻器差不多,只是PLC你走232,變頻器走485
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
ocz822
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 318 點
下載積分: 702 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2023-01-23
查看ocz822的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-09 21:12
沒試過,買個PLC觸摸屏一休機
[ 此帖被ocz822在2015-06-09 21:17重新編輯 ]
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6654 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看source08的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-11 09:37
HMI直接與變頻器通信,通信方式:RS485!簡單的很,直接讀寫你的頻率設定地址就可以了.
速捷工控
PLC/觸摸屏/數控系統維修解密 二手設備解鎖 全國可上門
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 721 個
工控威望: 1649 點
下載積分: 1580 分
在線時間: 949(小時)
注冊時間: 2013-03-20
最后登錄: 2024-10-29
查看速捷工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-06-11 10:00
如果只是簡單地控制變頻啟動、停止、調速可以直接用觸摸屏控制,控制簡單、成本也相對低些!
威綸通解密bin提取,步科解密,歐姆龍解密,繁易/禾川/偉創解密,顯控解密,DOP-107/110終止傳輸bin提取程序;MCGS解鎖
  

西門子smart解密 全國可上門  三菱FX5U解密  維控LX3V解密  國產三菱板式plc解密  國產西門子200解密  基恩士/安川控制器解密


微信 / 電話 15059791632   網站案例  http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 406 點
下載積分: 8204 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-02
查看chenxue163的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-06-12 08:13
同一家的產品就很好做,比如臺達的人機和臺達的變頻器就可以用485通信。通過人機控制變頻器正反轉、修改頻率等
清淺半夏
乘風破浪
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1517 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-12-20
查看清淺半夏的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-06-12 22:24
HMI直接與變頻器通信,通信方式:RS485!簡單的很,直接讀寫你的頻率設定地址就可以了.我做過一次
dymwan1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 104 點
下載積分: 532 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2015-05-11
最后登錄: 2021-03-25
查看dymwan1314的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-06-14 16:01
使用AD/DA特殊功能模塊
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 2971 點
下載積分: 75926 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-10
查看始終如一的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-08-11 13:42
你可屏跟變頻器通訊,即可進行頻率的讀寫,變頻器的啟停可用PLC控制變頻器的端子實現,這樣PC可對屏和PLC通訊,你擔心的串口不夠用就不存在了,而且PLC不用寫通訊程序
徐永陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 786 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-04-30
查看徐永陽的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-09-05 08:20
我也想用屏和變頻器通信。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go