dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 3045 點
下載積分: 1240 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-09-17
查看dayuczj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-06 20:53
今天用三菱FX3SA-30MT-CM的PLC控制兩伺服,用DDRVI指令點動控制,兩個軸輸出情況有點奇怪,當按下點動正轉或反轉時,伺服上數字有顯,但是電機不轉,然后過了一會兒,電機一下沖出好遠,然后伺服就報過電流了。不知道是什么原因。
[ 此帖被dayuczj在2015-06-06 21:36重新編輯 ]
平常心!平常心!
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-06 21:32
伺服器驅動器可能設置不當。另外,點動時候,不要速度太快!
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 3045 點
下載積分: 1240 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-09-17
查看dayuczj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-06 21:38
DDRVI K999999 K10 Y0 Y4一樣沖,先不轉,然后沖,伺服報過電流。
平常心!平常心!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16599 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-19
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-06 23:05
檢查一下程序,接線,伺服設置。

FX3SA的PLC目前沒有假冒的。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-09-14
查看cwxok的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-07 10:45
u v w有一根接觸不良!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
菜鳥電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 252 點
下載積分: 589 分
在線時間: 391(小時)
注冊時間: 2014-08-18
最后登錄: 2024-07-01
查看菜鳥電工的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-07 11:27
這種可能性很大,我以前也遇到過其中一根斷線了
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 3045 點
下載積分: 1240 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-09-17
查看dayuczj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-06-07 21:48
換上CP1H的沒有問題,運轉正常。伺服電機用的是士林SDB的。
平常心!平常心!
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 3045 點
下載積分: 1240 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-09-17
查看dayuczj的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-06-08 14:26
問題解決了,是方向信號沒按規定接線。
平常心!平常心!