kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-08 12:59
前幾天我們公司的一臺設備保養過后所有的DB塊里的數據全部丟失了,當時的情況是有個ET200M的從站掉電,PLC報警,觸摸屏上參數全是0;
后來人怎么處理的未知。我檢查了存儲卡正常的,沒壞。換了CPU問題還是沒解決
能否幫小弟分析下,哪些有可能的情況會導致此問題發生。  
在線等大神出現!
pilitshfy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 105 點
下載積分: 509 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-08
最后登錄: 2024-06-13
查看pilitshfy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-08 13:40
如果是老式的S7-300CPU需要后備電池來保持DB塊中的數據。如果是新型的S7-300CPU(配置MMC卡)則斷電后DB塊中的數據永久保持。
pilitshfy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 105 點
下載積分: 509 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-08
最后登錄: 2024-06-13
查看pilitshfy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-08 13:41
如果是新型的S7-300CPU(配置MMC卡)要看看程序了。雖然保持了,但一運行用戶程序則被存入了新的值。一般規范的保持方法是在OB100中對DB塊進行初始化(即,恢復以前的值或賦予新值)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(kokoper) 這方法我知道 &nbs ..
    guolibin
    auto_glb@qq.com
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 637 個
    工控威望: 1031 點
    下載積分: 5360 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2008-05-03
    最后登錄: 2024-09-20
    查看guolibin的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-06-08 15:57
    下載程序的時候不要下DB塊,只要下載DB塊,就變為初始值?