syhuayun005
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 522 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-05-22
最后登錄: 2016-05-31
查看syhuayun005的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-10 10:21
頭一次使用三菱PLC       程序中有很多這樣的語句[ <> D12 K35 ]----------------------------------[ MOV K0 K4B70 ] 不知道怎么理解,請解。謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-10 10:32
D12中的數值不等于35,那么將B70~B85清零。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(changyu0330) 真是好人!
    syhuayun005
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 95 點
    下載積分: 522 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2015-05-22
    最后登錄: 2016-05-31
    查看syhuayun005的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-10 13:49
    學習了,多謝
    203080312
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 49 個
    工控威望: 172 點
    下載積分: 464 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2013-08-10
    最后登錄: 2024-01-12
    查看203080312的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-06-10 22:28
    1樓講的好啊