求知還望解答
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2016-02-23
查看求知還望解答的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-13 07:57
現在有一種思路,流量計輸出選脈沖,通過計數器收到的脈沖數來計算流量。不過現在蛋疼的是,流量計輸出的脈沖與流量之間的數值關系,即流量為好多的時候,數值應該為好多,蛋疼了,求助啊,第一次做啊,來個大神解救下吧
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-17 07:55
說明書不一定準,很簡單,你找個量杯。注入1L的流量,然后監控PLC接受了多少脈沖不就行了,這個脈沖值是最準確的