求知還望解答
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2016-02-23
查看求知還望解答的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-13 07:57
現在有一種思路,流量計輸出選脈沖,通過計數器收到的脈沖數來計算流量。不過現在蛋疼的是,流量計輸出的脈沖與流量之間的數值關系,即流量為好多的時候,數值應該為好多,蛋疼了,求助啊,第一次做啊,來個大神解救下吧
wangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 457 點
下載積分: 2696 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-12-19
查看wangwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-13 08:42
你不要模擬量啊
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-13 09:24
流量計上有說明的
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-13 10:09
一般不是用的模擬量的么
zhaoheshuai
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 2088 點
下載積分: 9920 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2024-12-16
查看zhaoheshuai的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-13 10:47
我用的是4---20ma的輸出信號   ,將輸出信號轉化成流量,在通過串口到人機hmi上。   和普通傳感器區別并不大 ,我用的是電磁流量計,你用的應該是渦輪的吧 ?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-13 12:39
說明書上油脈沖當量的啊,你個脈沖對應流量是多少。
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-22
查看rockey的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-06-13 15:17
485通訊比較方便
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1819(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-22
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-06-13 15:47
用脈沖數顯式電磁流量的瞬間值精度是不高的,但是也能顯示。關鍵是你要搞懂流量脈沖與時間的關系,在流量計里設定好就可以了,如你的流量計最大流量是400方每小時,你將參數設置成 -------1000脈沖/1分鐘為最大流量,那10個脈沖/1分鐘就是1%的流量即4方每小時,知道了這些PLC里設計程序不就很簡單了嗎。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1819(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-22
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-06-13 15:51
上海光華愛而美特電磁流量計IFM4080的設置在FCT1.06可以設定了。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-06-14 12:41
你真是蛋疼,說明書上有
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-06-17 07:55
說明書不一定準,很簡單,你找個量杯。注入1L的流量,然后監控PLC接受了多少脈沖不就行了,這個脈沖值是最準確的