syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-15 17:53
三菱MR-J3伺服放大器控制電源已經接入,但是伺服無法顯示,光纖通訊中斷,而且斷電后有可能又能點亮,請問有遇到這種問題的嗎?求解。!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-15 18:13
1、主電路問題
2、伺服電源部分壞
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
hwangdk1987
hwangdk1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 115 點
下載積分: 13386 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-08-28
最后登錄: 2023-09-28
查看hwangdk1987的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-16 14:13
有遇到過,一樣的情況,
點亮后能一直用,下次斷電重啟又不一定能工作。
當時返廠維修的,
反饋說是I/O板有問題了。
具體是哪一個元器件對方沒肯說。
但說是因長期在高溫條件下工作引起的加速老化導致。
hewx
學海無涯!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 3714 點
下載積分: 4793 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2024-02-05
查看hewx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-16 21:51
三菱MR-J3伺服放大器通病,斷電幾小時再上電又好了