樓主  發表于: 2015-06-15 21:11
大家好,請問FX3SA-30MR-CM的端子排列為:下排E、S/S、S/S、X1、X3、....,上排L、N、S/S、X0、X2、....請問我輸入用NPN型的接近開關,屬于漏型輸入,可是上排有一個S/S,下排有2個S/S,S/S,現在我不明白24V要把上下3個S/S并聯嗎?意思是要把3個S/S并聯,相當于是一個公共COM,再接上24V的電源嗎?請多多指教
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 12:16
這三個S/S內部是導通的。所以只接一個S/S到24V
然后用0V當COM用。