一觸即發
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 139 點
下載積分: 637 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-01-02
最后登錄: 2017-10-19
查看一觸即發的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-15 21:11
大家好,請問FX3SA-30MR-CM的端子排列為:下排E、S/S、S/S、X1、X3、....,上排L、N、S/S、X0、X2、....請問我輸入用NPN型的接近開關,屬于漏型輸入,可是上排有一個S/S,下排有2個S/S,S/S,現在我不明白24V要把上下3個S/S并聯嗎?意思是要把3個S/S并聯,相當于是一個公共COM,再接上24V的電源嗎?請多多指教
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 08:29
       找個說明書看看,我只見過20MR的。
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 3055 點
下載積分: 1802 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-12-26
查看dayuczj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-16 08:41
接一個24V就行了,萬用表測量一下,內部是通的。
平常心!平常心!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-16 12:16
這三個S/S內部是導通的。所以只接一個S/S到24V
然后用0V當COM用。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水