樓主  發表于: 2015-06-17 12:36
7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-31
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-17 19:50
如果負載是風機 水泵 是可以的
那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了樓主說了約11A飆到48A我個人覺得馬達壞的機會大 馬達掃堂短路是很快的
以三菱變頻器來說A系列跟F系列的差異 看你馬達接的機構為輕載或重載 一般來說風機水泵的負載是輕的
國產的我就不敢說
如果負載是風機 水泵 是可以的
那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了,