gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-04-04
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-17 12:36
7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-17 12:56
電源有問題嗎?運行一分鐘后報警,電流監控是怎么取得的?炸的是電容還是模塊?
15013200446
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 121 點
下載積分: 5231 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2015-05-31
最后登錄: 2017-07-01
查看15013200446的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-17 13:02
7.5KW怎么帶11KW的
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-17 13:04
不應該這樣配電機,明顯是錯誤。
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-10-23
查看李磊88的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-17 13:04
變頻器保護怎么沒有起作用,臺達的平時用的還可以的,
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-17 14:21
引用
引用樓主gk2011于2015-06-17 12:36發表的 變頻器炸了 :
7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL

如果負載是風機 水泵 是可以的
那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20846 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-11-06
查看amw525022717的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-06-17 14:26
7.5拖11
這樣也可以???
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-06-17 14:40
7.5拖11的IGBT不過流嗎?
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-06-17 15:01
樓主說了約11A飆到48A我個人覺得馬達壞的機會大 馬達掃堂短路是很快的
以三菱變頻器來說A系列跟F系列的差異 看你馬達接的機構為輕載或重載 一般來說風機水泵的負載是輕的
國產的我就不敢說
sankyo_yu023
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2548 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-04-23
最后登錄: 2020-08-04
查看sankyo_yu023的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-06-17 19:11
真有本事想得出來 ,7.5KW帶11KW.是哪個學校老師這樣講的.或者是變頻品廠商要你們去做測試.
sankyo_yu023
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2548 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-04-23
最后登錄: 2020-08-04
查看sankyo_yu023的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-06-17 19:12
真牛.
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-06-17 19:50
如果負載是風機 水泵 是可以的
那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了樓主說了約11A飆到48A我個人覺得馬達壞的機會大 馬達掃堂短路是很快的
以三菱變頻器來說A系列跟F系列的差異 看你馬達接的機構為輕載或重載 一般來說風機水泵的負載是輕的
國產的我就不敢說
如果負載是風機 水泵 是可以的
那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了,
現在流行繁體字了?????????????????
吉圓電氣 QQ751673698