樓主  發表于: 2015-07-02 22:00
用的好好的突然就出現等幅震蕩,氣體介質沒有波動,現場也沒有震源,閥門的壓縮空氣也沒有漏氣,不知是閥門定位器的問題還是pid整定參數的問題,具體怎么弄,求指教!!!
清水樓臺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 208 點
下載積分: 819 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2022-10-02
查看清水樓臺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-25 19:57
引用
引用第3樓hanlonman201于2015-07-05 23:37發表的  :
是不 是里面水太多了 @要 放水了