樓主  發表于: 2015-07-02 22:00
用的好好的突然就出現等幅震蕩,氣體介質沒有波動,現場也沒有震源,閥門的壓縮空氣也沒有漏氣,不知是閥門定位器的問題還是pid整定參數的問題,具體怎么弄,求指教。。!
mlzero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2024-06-19
查看mlzero的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-04 22:57
引用
引用第1樓yueyonglin于2015-07-03 21:10發表的  :
情況很多,也可能是閥門定位器故障,也可能是流量或壓力反饋有波動

反饋元件的問題,謝謝指教!